距离会员到期还有30

  • /注册
  • 消息 动态0
  • 公共bob电竞app或高层住宅bob电竞app多少层设置一台A型集中电源箱或A型应急照明配电箱?

    提问 发帖 回复

    公共bob电竞app或高层住宅bob电竞app多少层设置一台A型集中电源箱或A型应急照明配电箱?GB51309-2018标准中未明确规定,不知大家是如何设计的?

    公共bob电竞app或高层住宅bob电竞app多少层设置一台A型集中电源箱或A型应急照明配电箱?GB51309-2018标准中未明确规定,不知大家是如何设计的?

  • 收藏0

  • 打赏0

  • 评论 文明留言,专业沟通

    请先 登录,再评论!

    全部评论
  • hhsscc
    hhsscc 2019年08月27日 16:49:08 2楼

    GB51309-2018第3.3.7条、第3.3.8条:沿电气竖井垂直方向为不同楼层的灯具供电时,应急照明配电箱、集中电源箱的每个输出回路在公共bob电竞app中的供电范围不宜 超过 8 层,在住宅bob电竞app的供电范围不宜超过 18 层。是否可理解为公共bob电竞app可8层设置一台应急照明配电箱、集中电源箱?住宅bob电竞app可18层设置一台应急照明配电箱、集中电源箱?

    回复 举报 点赞