距离会员到期还有30

  • /注册
  • 消息 动态0
  • 【电气学院】高压开关柜二次图识读讲解

    提问 发帖 回复

    二次图内符号含义 学习二次图前应该首先知道二次图内各符号所代表的含义或装置。下面表格中列举了本图中一些常见符号: 进线柜一次接线示意图 进线开关柜交流电流回路 1、计量回路

    75373f31-e86f-44b6-a927-e8f16e6e4982.jpg


    二次图内符号含义


    学习二次图前应该首先知道二次图内各符号所代表的含义或装置。下面表格中列举了本图中一些常见符号:

    「干货」高压开关柜二次图识读讲解


    进线柜一次接线示意图


    9fbfde0c-f93a-4610-9a7e-d3d8330ad42b.jpg


    进线开关柜交流电流回路


    1、计量回路


    eb5d3d90f69441238093958857f129aa.jpg



    计量回路的作用主要是将小电流传至智能电度表中,用于电能的计算。检修或更换电度表时切记勿将电流互感器二次侧开路。


    2、测量回路


    「干货」高压开关柜二次图识读讲解



    测量回路主要是将小电流传至综保装置,用于电流的检测。后台显示的电流即取于此处。


    3、线路保护回路


    「干货」高压开关柜二次图识读讲解



    此图中故障录波的作用就是实时监控电流变化,在发生故障时为判断故障提供判断依据,提高故障处理速度。


    4、母线保护回路


    「干货」高压开关柜二次图识读讲解



    同样是监控电流变化,达到故障设定值作用于跳闸或告警。


    5、零序保护回路


    「干货」高压开关柜二次图识读讲解



    线路柜后面都可看到在电缆上装有零序电流互感器,作用就是监控零序电流,将信号传至小电流选线装置柜用于告警及故障查找,再传至综保装置用于告警或跳闸。


    进线开关柜交流电压回路


    1、电度计量


    「干货」高压开关柜二次图识读讲解



    图中DFY也相当于一个接线端子,不过次接线端子上带有短接片,即可将电流互感器短路,也可将电压互感器开路。


    进线开关柜开入开出原理图


    1、综保装置外部开入开出接线图


    「干货」高压开关柜二次图识读讲解




    此图中QA为柜内控母小空开,QF、S8、S9、S均为断路器内部触点,S8为试验位置触点,S9为工作位置触点,在试验位置时S8闭合,离开实验位置时S8断开,到达工作位置时S9闭合,离开后S9断开。S为断路器储能触点,储能成功闭合,未储能断开。QK为开关柜上远方/就地转换开关,JD为接地刀触点,接地刀合上就闭合,接地刀拉开为断开。6LP为开关柜上置检修状态压板。


    2、综保装置内部开入开出接线图


    「干货」高压开关柜二次图识读讲解



    图中KKJ为合后位置继电器,可以用于区分是正常分闸还是故障分闸。TWJ为跳位继电器,用于综保上跳位指示。HWJ为合位继电器,用于综保上合位指示。


    进线开关柜控制原理图


    「干货」高压开关柜二次图识读讲解



    上图为开关柜的控制原理图,看懂此图也就知道了我们的开关柜是怎么控制的,都经过哪些设备控制分合的。


    QA为控制小母线空开,In为综保装置,KK为合分闸转换开关,HC为合闸线圈,TQ为分闸线圈,Y1为合闸闭锁电磁铁,LP都为压板,DL为断路器内辅助触点。


    合闸回路有两条,一条为就地手动合闸,一条为远方遥控合闸。分闸回路有三条,一条为就地手动分闸,一条为远方遥控分闸,还有一条为保护回路分闸。


    储能回路原理图


    「干货」高压开关柜二次图识读讲解



    储能回路是断路器的动力部分,储能电机用于弹簧的储能。


    智能状态显示器


    「干货」高压开关柜二次图识读讲解



    上图为智能控制显示器的原理图,包括电缆室照明、加热,手车位置显示,断路器分合位显示,断路器储能指示和接地刀状态等。

    智能控制显示器的作用就是能直观的看到各设备的状态,位置等信息,尤其对于倒闸操作方面尤为重要。


    总结:二次图对于运行人员来说很重要,设备机构、原理、工作方式等都可以从二次图中看到,看会了二次图也就说明你掌握了这个装置,在碰到问题的时候你可以有条不紊的去查找原因,缩短了故障处理时间。

  • 收藏0

  • 打赏0

  • 评论 文明留言,专业沟通

    请先 登录,再评论!

    全部评论
  • mytumu2011
    mytumu2011 2020年03月06日 08:40:38 2楼

    收获了,谢谢

    回复 举报 点赞
  • lyy2010lyy
    lyy2010lyy 2020年03月06日 10:22:38 3楼

    谢谢楼主分享资料,满足断路器它跳闸的条件,就会跳开。着火不一定电流达到过载。

    回复 举报 点赞
  • hugehead2
    hugehead2 2020年03月07日 08:28:38 4楼

    设计了解一下,讲二次的还是很少

    回复 举报 点赞
  • lyy2010lyy
    lyy2010lyy 2020年03月07日 13:20:44 5楼

    在地下室总配电箱旁安装一总等电位联接端子箱,除图中画出外所有进出bob电竞app物的金属体、bob电竞app物的金属构件及金属线槽均要与总等电位联接端子箱连通。

    回复 举报 点赞
  • wang171468177
    wang171468177 2020年03月08日 21:23:37 6楼

    谢谢楼主分享资料,收获了,谢谢。

    回复 举报 点赞
  • tom899899
    tom899899 2020年03月14日 21:39:06 7楼


    谢谢楼主分享资料,满足断路器它跳闸的条件,就会跳开。着火不一定电流达到过载。

    回复 举报 点赞
  • fatman1234
    fatman1234 2020年03月26日 15:41:44 8楼
    这个二次图解释的很详细,谢谢。
    回复 举报 点赞

    来自土木在线APP

  • 相关推荐
  • 加载更多资料
    上传
    上传

    回帖成功

    经验值 +10

    请选择删除原因