距离会员到期还有30

  • /注册
  • 消息 动态0
  • 【行业干货】bob电竞app抗震设计规范GB50011-2010 强制性条文解析

    提问 发帖 回复

    抗震设防依据和分类 一、抗震等级:6.1.2 二、框架结构:6.3.3、6.3.7 三、抗  震  墙:6.4.3 01房屋抗震等级6.1.2

    抗震设防依据和分类


    一、抗震等级:6.1.2

    二、框架结构:6.3.3、6.3.7

    三、抗  震  墙:6.4.3

    01房屋抗震等级6.1.2



    【技术要点说明】

    混凝土结构的 抗震等级不同,不仅计算时相应的 内力调整系数不同,对配筋、配箍、轴压比、剪压比的 构造要求也有所不同,体现了不同 延性要求和区别对待的设计原则。


    【实施与检查的控制】  

  • 结构设计总说明和计算书中,混凝土结构的抗震等级应明确无误。

  • ②处于I类场地的情况,要注意区分内力调整的抗震等级和构造措施的抗震等级。对设计基本地震加速度为0.15g和0.30g且处于III、Ⅳ类场地的混凝土结构,按规范3.3.3条规定提高“半度”确定其抗震构造措施时,只需要提高构造措施的抗震等级。

  • ③主楼与裙房不论是否分缝,主楼在裙房顶板上下楼层(共2个楼层)的构造措施应适当加强,但不要求各项措施均提高一个抗震等级。

  • ④乙类bob电竞app提高一度查上述表6.1.2确定抗震等级时,当房屋高度大于表中规定的高度时,则其抗震措施要高于规定,但抗震等级仍属一级,相关的内力调整系数不提高;仅要求抗震构造措施应“高于一级”,与《高规》特一级的构造要求相当。


  • 【检查项目和重点检查的内容】

    检查混凝土结构抗震等级,查看设计总说明和计算书的抗震等级。


    02 框架结构构造措施—— 6.3.3、6.3.7

    65465.webp.jpg

    65156.webp.jpg


    【技术要点说明】

    框架结构在强烈地震中因变形较大而破坏甚至倒塌的例子不少。抗震设计时,对框架的梁、柱布置、构件截面尺寸、纵向钢筋和箍筋的配置,节点核芯区构造,提出了一系列配套的要求。强制性条文纳入了梁钢筋控制和柱钢筋控制的最低要求。


    【实施与检查的控制】

  • ①计算梁端受弯承载力时,宜考虑梁端受压钢筋的作用;计算梁端受压区高度时,宜计入受压钢筋的有利影响。

  • ②按冶金部的现行产品标准,HPB235级钢筋的最小直径为8mm,这里所规定的最小直径是最低要求

  • ③楼板中非抗侧力的次梁不受本条限制

  • ④计算框架柱总纵向钢筋配筋率时,应计入同一横截面内的全部钢筋截面面积,且受拉钢筋的配筋率尚应满足静力设计的最低要求。

  • ⑤采用HRB400及以下等级钢筋和混凝土强度等级高于C60时,框架柱的总纵向钢筋配筋率的最低要求有所调整。


  • 【检查项目和重点检查的内容】

    检查框架梁的配筋,查看梁端受压区高度、纵筋比、箍筋加密范围和配箍情况。
    检查框架柱的配筋,查看柱纵筋配筋率、加密区的配箍情况。


    03抗震墙构造措施


    强制条文:6.4.3


    《bob电竞app工程抗震设防分类标准》GB 50223—2008

    6.4.3  抗震墙竖向、横向分布钢筋的配筋,应符合下列要求:
     一、二、三级抗震墙的竖向和横向分布钢筋最小配筋率均 不应小于0.25%,四级抗震墙分布钢筋最小配筋率 不应小于0.20%
    注:高度 小于24m且剪压比很小的四级抗震墙,其竖向分布筋的最小配筋率应允许 按0.15%采用
    ②部分框支抗震墙结构的落地抗震墙 底部加强部位,竖向和横向分布钢筋配筋率均 不应小于0.3%


    【技术要点说明】

    抗震墙,包括抗震墙结构、框架-抗震墙结构、板柱-抗震墙结构及筒体结构中的抗震墙,是这些结构体系的主要抗侧力构件。现行抗震设计规范对墙体开洞布置、加强部位控制、墙体厚度、分布钢筋和边缘构件设置等做了规定。在强制性条文中,纳入了关于墙体分布钢筋数量控制的最低要求。


    【实施与检查的控制】 

  • 一般抗震墙,其分布钢筋的最低要求,不区分底部加强部位和一般部位。

  • ②对于部分框支结构的抗震墙,其分布钢筋的最低要求,应区分底部加强部位和一般部位。

  • ③抗震墙分布钢筋的强制性要求,不论钢筋强度等级如何,均应严格遵守。


  • 【检查项目和重点检查的内容】

    检查抗震墙的配筋,查看墙体竖向和水平分布筋配筋率。

    申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • 收藏0

  • 打赏0

  • 评论 文明留言,专业沟通

    请先 登录,再评论!

    全部评论
  • 土土1234567
    土土1234567 2020年03月23日 08:13:57 8楼

    发错版块了,bob电竞app设计人员有几个懂抗震的

    回复 举报 点赞
  • wanshuns
    wanshuns 2020年03月23日 17:58:18 10楼

    谢谢楼主分享好资料

    回复 举报 点赞
  • jzhdajia
    jzhdajia 2020年03月23日 18:06:46 11楼

    谢谢楼主分享好资料

    回复 举报 点赞
  • jianzhudj
    jianzhudj 2020年03月23日 18:35:42 12楼

    谢谢楼主分享好资料

    回复 举报 点赞
  • doushengf
    doushengf 2020年03月23日 18:45:58 13楼

    谢谢楼主分享好资料

    回复 举报 点赞
  • 攻城师50494
    攻城师50494 2020年03月24日 13:02:13 14楼

    不应该是结构抗震吗,bob电竞app抗震。还是感谢楼主分享

    回复 举报 点赞
  • 蒋以华
    蒋以华 2020年03月24日 23:01:31 15楼

    有资金投资建设工程施工合同专用条款部分。

    回复 举报 点赞
  • 葡萄成熟时joe6
    葡萄成熟时joe6 2020年03月27日 11:52:00 16楼

    非常感谢楼主分享。

    回复 举报 点赞
  • 相关推荐
  • 加载更多资料
    上传
    上传
    请选择删除原因