距离会员到期还有30

  • /注册
  • 消息 动态0
  • 解读:火神山医院高低压配电系统设计,非常时期的“非常规”设计!

    提问 发帖 回复

    非常时期行非常手段,火神山的建造是如此,火神山的设计同样是如此。 在疫情防控严峻形势之下,以生命至上为设计首要原则,与时间赛跑,充分考虑项目建造实际困难的设计才是优秀的设计。可以说,设计单位在此次疫情防控中打赢了一场漂亮的阻击战。 火神山效果图(来源于网络) 一、外部电源及供电方案 本项目高压供电部分是由供电部门负责设计和实施,且存在较多一级负荷和一级负荷中特别重要负荷。


    非常时期行非常手段,火神山的建造是如此,火神山的设计同样是如此。

    在疫情防控严峻形势之下,以生命至上为设计首要原则,与时间赛跑,充分考虑项目建造实际困难的设计才是优秀的设计。可以说,设计单位在此次疫情防控中打赢了一场漂亮的阻击战。



    火神山效果图(来源于网络)


    一、外部电源及供电方案


    本项目高压供电部分是由供电部门负责设计和实施,且存在较多一级负荷和一级负荷中特别重要负荷。
    根据规范要求,需配置主供电源为双重电源,故外部电源方案如下:
    ① 市电:由城市电网引来两路 10kV 电源
    ② 工作方式:两路电源相对独立、同时工作、分列运行、互为备用
    ③ 供电容量及运行方式:正常运行时,每回供电容量为7300kVA,当任意一电源失电时,另一路电源可承担全部容量。

    ④ 10kV配电方式:由分布在院区内的4台户外环网箱以放射式和链式相结合的形式配出7对回路为各箱式变电站供电。


    640.webp (6).jpg

    10kV高压配电方案


    解读:
    这里高压供电部分由供电部门直接负责实施,设计单位并未出具10kV配电系统图,具体方案我们不得而知,仅有上图。
    根据《工业与民用供配电设计手册》推荐的10kV配电系统接线方式。(如下图)

    640.webp (7).jpg

    10kV配电系统接线方式


    可推知本项目10kV高压供电方案为双侧供电双回路树干式(详见下图)


    双侧供电双回路树干式


    需注意,此种方案因属于环网形式,其供电可靠性较之放射式相比仍不高,但本项目为公共临时应急工程,应充分考虑项目所在地周边电网情况和供电送电的快速响应能力。

    且在双重电源之外,设计方增设了柴油发电机作为应急电源,也进一步提高了对火神山医院供电的可靠性。


    二、变电站和柴油发电机组的设置


    该项目bob电竞app特点:
    ① 呼吸类临时传染病医院(公用设施尽量远离医护区);
    ② 一、二层大占地面积bob电竞app形式(负荷相对分散);
    ③ 采用轻型bob电竞app材料,集装箱式或板材式活动板房等模块化bob电竞app形式(不宜将变电站设置于室内)。
    再者,项目存在大量一级负荷和特别重要负荷,故需在bob电竞app周边设置 10/0.4kV 箱式变电站 24 座(20x630kVA+4x500kVA),室外箱式柴油发电站 16 台(12x600kW+4x500kW),储油量不小于8h,具体配置如下。


    640.webp (8).jpg

    箱式变电站和柴油发电站分布图


    负荷分配:
    ① 医技楼、接诊及 ICU 用电负荷 100% 配备柴油发电机;
    ② 病房医护区除风机电加热负荷外,其他负荷均可由柴油发电机提供应急电源;
    ③ 每个病房医护区设置 1 台 630kVA 箱式变电站;
    ④ 每两个病房医护区设置 1 台 600kW 箱式柴油发电站;

    ⑤ 每两个病房医护区由 2台 箱式变电站和 1 台箱式柴油发电站成组。


    解读:
    ① 箱式变电站和箱式柴油发电站的规格种类很少,便于快速成批量招采设备和施工;
    ② 箱式变电站和箱式柴油发电站数量较多,单台容量较大,沿bob电竞app四周分散布置,将电源深入到负荷中心,减少线路损失和线路故障率,提高用电设备的电能质量和系统可靠性,同时也便于后续医院的改扩建;

    ③ 供电系统的组成也同样体现了标准化、模块化的设计理念,充分响应了公共临时应急工程的建设目标。


    三、负荷等级


    低压配电方案的设计,一定离不开负荷等级的确定。
    根据《传染病医院bob电竞app设计规范》GB50849-2014、《综合医院bob电竞app设计规范》GB 51039-2014、《医疗bob电竞app电气设计规范》JGJ 312-2013 规定,本项目负荷等级可做如下分级:


    火神山医院用电设备负荷等级


    四、低压配电方案


    从上述用电负荷等级来看,存在一级负荷、一级负荷中特别重要负荷和三级负荷。
    对于一级负荷的配电,应采取双重电源,两路独立供电,且应在末端配电箱处或用电设备处进行自动切换。
    对于一级负荷中特别重要负荷的供电需要应急电源

    另外,针对手术室、ICU、检验科、弱电机房等重点区域均配备了应急供电时间 30min 的 UPS 电源(也为应急电源的一种),作为柴油发电机启动前的过渡电源,进一步加强特殊设备的供电可靠性。


    因此,本项目设计单位设计的低压配电方案如下:


    (低压配电干线系统设计方案)


    解读:
    从图中可知,末端配电箱均以每个病房医护区为一个单元进行配置,并将病房用电和公共区域用电分开设置配电箱。
    对用于一级及以上等级的负荷,由医护区临近两台箱变引出两回线路,先在户外双切箱处进行切换后,再在医护区内配电间的末端双切箱处,与引至柴油发电机的应急电源线路进行切换。
    对病房医护区的风机电加热负荷(三级负荷),则由临近一台箱变引出一回线路。
    可见,虽然本次设计对一级负荷和特别重要负荷进行了分级明确,但实际设计中并未严格执行规范中的强条“严禁将其他负荷接入应急供电系统”、“备用电源的负荷严禁接入应急供电系统”

    如此,违反规范了吗?违反了!而且违反的还是强条。但疫情当下,在各方物资筹集困难之时,以生命至上为设计首要原则,与时间赛跑,充分考虑项目建造实际困难的设计才是优秀的设计。


    这种设计其实并未违反规范之强条精神!什么是强条精神呢?以人为本!
    再者,本项目针对手术室、ICU、检验科、弱电机房等重点区域均配备了应急供电时间 30min 的 UPS 电源。我们也可以将柴油发电机理解为一级负荷的第二个备用电源,而这里的 UPS 则可理解为特别重要负荷的应急电源。
    所以说,没有正确的设计,只有最优、最合理的设计。国外的工程设计中,也并未明确负荷等级及各负荷的供电要求,而只是强调了对于需要持续供电的负荷应有多重电源的保障。
    另外,这种设计有个优点,就是设备和材料可以做到标准化成批量进行生产,这无疑缩短了项目施工工期。


    低压配电设计方案


    解读:
    对于两台变压器加一台柴油发电机三电源方案,我们最为熟知的就是在各母排中增加联络开关,以用于进一步提高用电可靠性,可参见《工业与民用配电设计手册》推荐的方案。


    应急电源系统接线示意图


    当然,此种方案是最优的,但我们还应结合本项目实际情况,即户外箱式变电站是以标准化、模块化进行设计生产的,以满足临时应急建设需要。如若增加联络开关,则成为非标产品,与项目本身所需的“快速建设”要求是相悖的。


    需注意的是:对于图中的户外双电源自动切换箱,因无分配电功能,故不属于二级配电,且应建议采用无保护切断功能的隔离开关(非正式用于为“负荷开关”)。
    所以说,火神山医院的电气设计看似“非常规”,实则仍遵守了配电系统设计的基本原则,做到了保障人身安全、供电可靠、接线简单、经济合理,且具有有一定灵活性。

    申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • 收藏0

  • 打赏0

  • 评论 文明留言,专业沟通

    请先 登录,再评论!

    全部评论
  • circlesquan
    circlesquan 2020年03月19日 00:11:12 2楼
    从单线图上没看出双环网。4台环网箱是环了,但从环网箱但箱变是放射 链式。低压干线图看不清,如果每台箱变都是单变压器的话,10
    回复 举报 点赞

    来自土木在线APP

  • circlesquan
    circlesquan 2020年03月19日 00:14:15 3楼

    不好意思,上一条app操作,没写完sad

    从单线图上没看出双环网。4台环网箱是环了,但从环网箱到箱变是放射 链式。低压干线图看不清,如果每台箱变都是单变压器的话,10kV侧不能算是双环网。

    回复 举报 点赞
  • 老有所为
    老有所为 2020年03月22日 14:26:38 5楼
    回复 举报 点赞
  • 自由在在的鱼
    自由在在的鱼 2020年03月23日 09:46:35 6楼

    值得学习一下,感谢分享。。。

    回复 举报 点赞
  • 葡萄成熟时joe6
    葡萄成熟时joe6 2020年03月27日 23:55:22 7楼

    非常感谢分享。