距离会员到期还有30

  • /注册
  • 消息 动态0
  • 公司5层的办公楼设计时下面两层办公,上面三层宿舍,违反设计规范吗?办公与住宿一起的话?

    提问 发帖 回复

    对bob电竞app这块规范不是很了解,有知道的多谢告知啦

    bob电竞app这块规范不是很了解,有知道的多谢告知啦
  • 收藏0

  • 打赏0

  • 点赞

  • 分享至:

    评论 文明留言,专业沟通

    请先 登录,再评论!

    全部评论
  • wujie19880520
    wujie19880520 2018年07月21日 22:28:11 3楼
    对消防楼梯可能要特殊要求,做应该是可以做的,但是消防楼梯要求会比较高。不划算
    回复 举报 点赞
  • 猫猫
    猫猫 2018年07月25日 11:23:38 4楼
    看bob电竞app性质,纯商业bob电竞app就不行。
    回复 举报 点赞
  • laoyao88802
    laoyao88802 2018年07月26日 12:49:23 5楼
    综合楼就可以
    回复 举报 点赞
  • exploer664
    exploer664 2018年07月27日 16:05:48 6楼

    可以放在一起,但是宿舍和办公要分别设置疏散楼梯;

    宿舍和办公要分别满足自身的设计规范。

    回复 举报 点赞
  • raoying2013
    raoying2013 2018年08月03日 10:14:08 7楼
    宿舍和办公本身很多规范就不同,安全角度考虑
    回复 举报 点赞
  • 寻星星
    寻星星 2018年08月24日 11:37:47 8楼
    同意楼上:宿舍和办公本身很多规范就不同,安全角度考虑
    回复 举报 点赞
  • 冰粉世界
    冰粉世界 2020年09月14日 10:54:01 9楼

    对消防楼梯可能要特殊要求,做应该是可以做的,但是消防楼梯要求会比较高。

    回复 举报 点赞